  • 问题二:北京市地方标准DBJxxx-2010《地面辐射供暖技术规程》报审稿已通过,请问专家DBJxxx-2010《地面辐射供暖技术规程》与JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》有什么提升,对地暖有哪些新规定,请专家介绍一下。
     

    编者回复:编者确实参加了北京市地方标准DBJxxx-2010《地面辐射供暖技术规程》编写工作,其中负责施工、检查、调试及验收等章节的编写。在广泛征求意见的同时,形成了报审稿,于7月25日组织有关专家对报审稿进行了审查,预计年底前即将实施。

    对于DBJxxx-2010《地面辐射供暖技术规程》与JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》在内容上有所提升,对地暖有一些新规定。

    一、随着地面供暖技术的发展,地面辐射供暖不限于如JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》中湿式(填充式)地暖,干式地暖的类型逐渐增多,如预制沟槽保温板地面供暖,预制轻薄供暖板地面供暖等,本规程涉及的地面辐射供暖形式可如下分类:

    1 、现场敷设加热管或加热电缆地面供暖

    1)混凝土填充式地面供暖(包括热水和加热电缆)

    2)预制沟槽保温板地面供暖(包括热水和加热电缆)

    2 、预制轻薄供暖板地面供暖(热水)

    椐资料不完全统计,民用住宅地暖为全国新开建筑面积50%左右,每年增加新开建筑面积10%左右,北方地区,现场施工面积(80湿式地暖)占地暖90%,南方地区,预制施工约占50%。干式地暖结构科学合理,走向灵活多变,搬运方便,施工简便。具有广阔的市场前景,将会引领地暖新潮流的一场革命。因此,新增加干式地暖中的设计、材料、施工、检验、调试及验收等内容。

    二、由地面辐射供暖的绝热层JGJ142-2004中的单一的聚苯乙烯泡沫塑料板,本规程增加了发泡水泥绝热层有关内容,并确定了发泡水泥绝热层的厚度、干体积密度;还增加了预制沟槽保温板、预制轻薄供暖板供暖地面的绝热层厚度。在施工一节中对发泡水泥绝热层供暖地面的施工现场浇注应具备的条件、设备、施工工艺流程及取样检验做了规定。

    三、在填充层材料及施工中由JGJ142-2004中豆石混凝土还增加了水泥砂浆填充层,包括水泥砂浆填充层材料、施工及检查、调试及验收等内容。

    四、在混凝土填充式热水供暖地面面积散热量附录中加热盘管间矩由300mm增加到400、500mm。

    五、在附录中增加的内容还有发泡水泥绝热层、预制沟槽保温板的混凝土填充式热水供暖地面单位面积散热量;增加的内容还有DN16、DN12等加热管间矩传热损失等内容。